Lena18
Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть склад металла. 10000 м3. Руководствуюсь заданием технолога по складу. Вредностей нет. Принимаю расчетный воздухообмен по людям. 600 м3/ч. - наружного приточного воздуха, и соответственно столько же удаляю. Для такого немаленького объема помещения это считаю мало. Но искусственно увеличивать воздухообмен не могу найти причину или чем руководствоваться? Посоветуйте пожалуйста как поступить?
zenat
Цитата(Lena18 @ 10.6.2013, 18:38) *
Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть склад металла. 10000 м3. Руководствуюсь заданием технолога по складу. Вредностей нет. Принимаю расчетный воздухообмен по людям. 600 м3/ч. - наружного приточного воздуха, и соответственно столько же удаляю. Для такого немаленького объема помещения это считаю мало. Но искусственно увеличивать воздухообмен не могу найти причину или чем руководствоваться? Посоветуйте пожалуйста как поступить?

если не ошибаюсь расчет нужно вести как по людям так и не менее 1 кр/час
Странная Белка
Делаете воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. Свежий воздух по людям, остальное на рециркуляцию до 1 крата. Вытяжка только на количество свежего воздуха. На лето - крышники на 1 крат, приток и естественный может быть, если окна и ворота есть.
Только что со складом российские коллеги из экспертизы вышли - при постоянных рабочих местах их заставили делать механические приток и вытяжку.
Gruz1709
Уважаемые zenat и Странная Белка, не могли бы вы ваши слова про 1 крат подтвердить ссылкой на нормативы?
Странная Белка
Ссылки нет, но экспертиза требует, как минимальное проветривание. Да и для воздушного отопления у вас меньше не получится.

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2570

СНиП 2.11.01-85* «Складские здания» предписывает (если не выдвинуты специальные требования) предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен.
Lena18
Цитата(Странная Белка @ 11.6.2013, 11:45) *
Ссылки нет, но экспертиза требует, как минимальное проветривание. Да и для воздушного отопления у вас меньше не получится.

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2570

СНиП 2.11.01-85* «Складские здания» предписывает (если не выдвинуты специальные требования) предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен.



Спасибо!
Vano
Цитата(Странная Белка @ 11.6.2013, 12:45) *
СНиП 2.11.01-85* «Складские здания» предписывает (если не выдвинуты специальные требования) предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен.

Уточнение СНиП 2.11.01-85* «Складские здания" не действует
заменен на СНиП 31-04-2001 Складские здания
а в этом 31-04-2001
нет требования об 1 крате - исключили
5.19. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СНиП 2.04.05.
Но в практике лучше применять воздухообмен 1 крат по старинке - проходной вариант в экспертизе.
zenat
Цитата(Vano @ 12.6.2013, 13:04) *
Уточнение СНиП 2.11.01-85* «Складские здания" не действует

А у нас (в Украине) еще действует.......
Татьяна Удальцова
Цитата
а в этом 31-04-2001 нет требования об 1 крате - исключили

И правильно сделали. Когда-то здания был небольшие, помещения малого объема и казалось что 1 кратную вытяжку уж как минимум надо делать. Не только в складах, но и везде. Об этом и в старых книгах было написано. И в совсем старом СНиП II-Г.7-62 - вытяжка из верхней зоны не менее 1 кратн. Но тоже с оговоркой - дополнительную вытяжку из ВЗ допускалось рассчитывать исходя из объема зоны помещения высотой 6 м. Только на это примечание как-то внимания не обращали. И "однократность" попала во многие "отраслевые" нормы, откуда её потом постепенно стали вычищать.

Но когда появились большие корпуса объемом в сотни тысяч м3, эта "однократность" оказалась ненужной роскошью. В СНиП начиная с 1975 года и во всех последующих ввели уже в основные пункты про "однократность" для помещений высотой менее 6 м, и про 6 м3/ч с "квадрата" пола в более высоких помещениях.

Цитата
Но в практике лучше применять воздухообмен 1 крат по старинке - проходной вариант в экспертизе.

Вот это "по старинке" может привести к большому перерасходу тепла. Конечно, склад 10000 м3 из исходного сообщения это не склад, а "складишко". Абсолютная величина воздухообмена, даже если принять 1 кратный, невелика. Но склады, а также другие производственные помещения, где "вредностей нет" бывают разных объемов. И здесь важно не только, какой принять воздухообмен, но и как его организовать. То ли неорганизованный приток, то ли приточные установки делать.

Поясню на примере. На многих заводах есть прессовые цеха с холодной штамповкой. Там нет никаких вредностей, но из-за конструкции прессов большая высота, порядка 14 м. В таком цехе работает до 16 человек. Объем обычно около 100000 м3. Площадь 6000 м2. И обычно есть зачистной станочек с местным отсосом, примерно 3 тыс. м3/ч. Минимальный воздухообмен определяется по норме "на людей". Допустим 20*16=320 м3/ч, т.е. ничтожный.

Если "по старинке" сделать однократную вытяжку из ВЗ (100000 м3/ч), то подать необходимо эту однократную вытяжку плюс компенсировать МО, т.е. 100000+3000=103000, что более однократного воздухообмена и надо уже делать механический приток. А это приличная приточка, для которой надо и места не менее 6х12 м, и расход тепла соответствующий - около 1.5 Гкал/ч, т.е столько, что можно было бы отопить более десятка 9-этажных секций жилых домов. И таких цехов "по старинке" напроектировали немало.

А надо делать так - вытяжку из ВЗ не однократную, а только 6 м3/ч на м2 пола, т.е. 6000*6=36000 м3/ч. Полный воздухообмен, с учетом МО будет 39000. Разумеется, этот воздух тоже надо нагреть, но уже можно не устанавливать механический приток. И такой отрицательный дисбаланс прямо допускается СНиП. Это тепло должно быть компенсировано системой отопления, проще всего отопительными агрегатами или подвесными панелями. Не забываем и про инфильтрацию, которую необходимо рассчитывать независимо от того, делаем вентиляцию или нет. А в таких цехах инфильтрация по объемам как раз и приближается к минимально требуемому воздухообмену, а часто и превышает его - легко убедиться расчетом. Т.е. тепло на вентиляцию уже должно быть учтено в мощности отопления (если про инфильтрацию не "забыли").

И в мероприятия по экономии энергоресурсов можно около 1 Гкал/ч обоснованно записать. И в экспертизе это тоже будет проходной вариант - при условии правильного оформления баланса воздухообменов.

Склады металла это практически то же самое. Там частенько и отрезные станочки стоят с МО, и какие-нибудь "резки". И это надо учитывать. А также и во всяких иных производствах, например механообработке, где воздухообмены по вредностям обычно небольшие.


ssn
про инфильтрацию позволю себе не согласиться с вами
в настоящее время строят так, что этой инфильтрации практически нет. (если конечно здание не каркас обнесённый проф листом).
взять те же сенгвич панели. окна стеклопакеты. здание просто термос получается. воздух в помещение попадает только через проёмы (двери, ворота, открытые окна).
склады металлопроката обычно вообще делают неотапливаемые. ибо это лишнее.
представьте только сколько надо затратить тепла на то, что бы зимой принять тонн так 30 металла с температурой -25С.
а если он не отапливаемый, то и вентиляция очень сильно упрощается - жалюзи внизу, крышники или осевики в стены. да и то скорее всего включать её не будут....
Татьяна Удальцова
Цитата
в настоящее время строят так, что этой инфильтрации практически нет.

Это что, Димон таку сказку пересказал?
Цитата
(если конечно здание не каркас обнесённый проф листом). взять те же сенгвич панели. окна стеклопакеты.

Хе-хе. Это в производственных-то зданиях? Да ладно производственные, возьмите хотя бы общественное здание - не эмпирически рассуждая, а рассчитав и нормативную и фактическую воздухопроницаемость и поступление инфильтрующегося воздуха. Это, кстати, должно быть в каждой проектной документации выполнено.
Вот у меня как раз в работе общественный центр - супер-пупер утепленный, здание класса В. Так и в нем, при том что ни у одной конструкции сопротивление как теплопередаче, так и воздухопроницанию, не ниже нормативных количество инфильтрующегося воздух около 0.1 кратности. При том, что механическая вентиляция сбалансирована. Это совсем не "практически нет". Для такого здания это немало.

Цитата
а если он не отапливаемый, то и вентиляция очень сильно упрощается

Еще проще металл хранить вне зданий, в крайнем случае под навесом. А здесь спрашивали про склад, в котором работают люди. Если уж приняли такую технологию, то надо и обеспечивать нормативные условия. Да я и не столько про металл писала, сколько о том, как подходить к вентиляции производств, в которых "вредностей нет".
ssn
понятно.
а как вы определили инфильтрацию в 0,1 крат. это расчетная величина или замеряли?
расчетом можно получить и поболее. как принимали коэф. аэродинамики здания? по науке поди считали smile.gif или приняли эти опорные величины для расчета из таблиц для зданий типа сарай размерами а на б в чистом поле? просто интересно.

ну и какая воздухопроницаемость стеновой панели типа СЕНГВИЧ? Если соблюсти требования по стыкам от производителя, то и стыки можно рассматривать практически как саму панель.

в очередной раз представил себе поход в отдел ОВ крупного института smile.gif да я... да у меня... да мы... да в советское время... димон какой то... юмор наверно, не знаю.

какая инфильрация при механической сбалансированной вентиляции? куда девается этот объём после поступления в здание? как он поступает в здание, где фактически положительный баланс воздуха? (если все настроено) За счет каких неведомых сил? ветер поди уроганный постоянно фигачит в стену.
В таком здании можно устроить инфильтрацию, если открыть окно или двери. только это уже приточная вентиляция получится.
Если мы говорим про наличие естественных вытяжек и отсутствия мех притока, то это уже другой случай.. когда в здании создали искуственно отрицательный баланс и воздух ищёт все дырочки... да и то, в таких случаях (если здание хорошо собрано и нет притока) чаще бывает, что одну из систем ВЕ просто опрокидывает
Наличие инфильтрации в настоящее время считаю не качественной стройкой. Нет её. Просто нет в тех сумашедших объёмах. А то что есть укладывается в коэф. запаса при расчете теплопотерь.
Татьяна Удальцова
Цитата
а как вы определили инфильтрацию в 0,1 крат. это расчетная величина или замеряли?
расчетом можно получить и поболее. как принимали коэф. аэродинамики здания? по науке поди считали или приняли эти опорные величины для расчета из таблиц для зданий типа сарай размерами а на б в чистом поле? просто интересно.

К сведению не знающих нормы проектантов, варящихся в собственном соку.

В составе раздела 10(1) в обязательном порядке выполняется расчет воздухопроницаемости и, соответственно инфильтрации. Причем не просто расчет, а так называемый "протокольный" - когда расписывается и формула, и все "цифирки" - каждая со ссылкой на пункт норм или на ранее выполненный расчет. Эти расчет скрупулезно проверяются экспертизой. Чуть что не так - отрицательное заключение.

Цитата
в очередной раз представил себе поход в отдел ОВ крупного института

Было бы весьма полезно - узнать, как оно правильно делается. Как что рассчитывается, как что чертится, как готовится проектная документация, чем она отличается от рабочей. Даже теплопотери могут научить рассчитывать.

PS. Да, Дина говорила мне - зря ты в этот детсад стала ходить. Была права. Ну, да ладно. Пусть в детсаде и остаются с "запасами при расчете теплопотерь" - нам больше цена будет.
ssn
пять баллов.
как ответить но что бы не отвечать. не ваша книга случаем?

зы. дак все же. откуда брали значения аэродинамических характеристик здания?
jota
Кажись... smile.gif инфильтрация и вентиляция считаются, но принимается одна величина - бОльшее число....
Vano
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.6.2013, 8:26) *
Если "по старинке" сделать однократную вытяжку из ВЗ (100000 м3/ч), то подать необходимо эту однократную вытяжку плюс компенсировать МО, т.е. 100000+3000=103000, что более однократного воздухообмена и надо уже делать механический приток. А это приличная приточка, для которой надо и места не менее 6х12 м, и расход тепла соответствующий - около 1.5 Гкал/ч, т.е столько, что можно было бы отопить более десятка 9-этажных секций жилых домов. И таких цехов "по старинке" напроектировали немало.

Таки никто не мешает к этому 1 крату подходить с хитростью.
Раз поставить рециркуляционную задвижку и регулировать приток наружного воздуха от 0 до 100 % это 1 крата.
Два совместить с воздушным отоплением и также регулировать количество наружного воздуха.
По бумагам 1 крат. Собственник отрегулирует сам сколько ему будет нужно в пределах этого 1 крата.
Странная Белка
Цитата(Vano @ 13.6.2013, 15:22) *
Таки никто не мешает к этому 1 крату подходить с хитростью.
Раз поставить рециркуляционную задвижку и регулировать приток наружного воздуха от 0 до 100 % это 1 крата.
Два совместить с воздушным отоплением и также регулировать количество наружного воздуха.
По бумагам 1 крат. Собственник отрегулирует сам сколько ему будет нужно в пределах этого 1 крата.

Вот я ж про что и говорю. Зачем же наружного воздуха столько зимой фигачить, достаточно только по людям, а остальное на рециркуляцию.
Татьяна Удальцова
Цитата
Зачем же наружного воздуха столько зимой фигачить, достаточно только по людям, а остальное на рециркуляцию

Конечно можно. Но это уже конструктивное решение, а вначале должен быть баланс. Сколько наружного воздуха зимой, сколько в переходный период, сколько летом. Зачем вообще приточные установки с частичной рециркуляцией делают? да потому, что по балансу, например, зимой воздухообмен 10000 м3/ч, а в переходный период - 100000 м3/ч. А в промежутке - что-то среднее. Вот этот воздух надо подогревать и можно переменную рециркуляцию сделать. Но это бывает в цехах с тепловыделениями, а когда "нет вредностей" (в т.ч. тепла), то и центральный приток в таком объеме не нужен.

Цитата
По бумагам 1 крат. Собственник отрегулирует сам сколько ему будет нужно в пределах этого 1 крата.

А зачем, если и "по бумагам" 1 крат не нужен? Это ведь многократно проверено - ненужные приточные установки просто не включают вообще. Что значит, например, 100000 м3/ч? Это ПК-100 или кондиционер КТЦ-125 с вентилятором №16, воздуховодами 1600, специальной площадкой (место еще надо), и электродвигателем в несколько десятков кВт. Да ещё раздать воздуховодами. Да еще резервирование надо, раз воздушное отопление. Можно и несколько менее габаритных установок поставить, допустим 4х25000. Но тоже много совершенно ненужных проблем. А можно просто рециркуляционные агрегаты повесить с махонькими движками. Или подвесные панели.

И не забываем, что когда надо в удельные показатели вписаться, то каждые лишние "полкрата" приходится выискивать.

Цитата
дак все же. откуда брали значения аэродинамических характеристик здания?

Да успокойтесь, двоечник. Изучайте сначала азбуку и нормы, чтобы знать, где что берется и когда применяется. Я не учительница начальных классов.
ssn
эх. веселит меня ваша персона.
прямо скажу, не безразличен я к вам. собственно и тут писал именно вам.

не дай бог попасть вам в отдел светлой голове с института.
тягу к знаниям убъёте видимо сразу.

фраза про учителя начальных классов и садик кочует между темами smile.gif
такой же фразой закончилась тема где я вас просил дать посмотреть пример монтажного проекта... smile.gif
это и есть ОЛД ИНСТУТУШЕН СТАЙЛ smile.gif

все кругом неразумные а я в белом коне.

давайте дубль два сделаем. выложите пожалуйтса принт скрин расчета на инфильтрацию.


а коэф, про которые я спрашивал это
Цитата
Сн, Сз - аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и заветренной поверхностей ограждений здания (помещения), принимаемые по СНиП 2.01.07-85 или по приложению 3 к Пособию;

найти значения этих коэф правильно по моему нереально.
ssn
а вот сам расчет... smile.gif
я как бы вам помогаю.

скажу честно, не моё. но где то рядом smile.gif
Vano
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.6.2013, 17:47) *
А зачем, если и "по бумагам" 1 крат не нужен? Это ведь многократно проверено - ненужные приточные установки просто не включают вообще. Что значит, например, 100000 м3/ч? Это ПК-100 или кондиционер КТЦ-125 с вентилятором №16, воздуховодами 1600, специальной площадкой (место еще надо), и электродвигателем в несколько десятков кВт. Да ещё раздать воздуховодами. Да еще резервирование надо, раз воздушное отопление. Можно и несколько менее габаритных установок поставить, допустим 4х25000. Но тоже много совершенно ненужных проблем. А можно просто рециркуляционные агрегаты повесить с махонькими движками. Или подвесные панели.

Так как складское здание не есть производственное, то по действующим "бумагам" не определено сколько нужно крат и цифра 1 и цифра 0,1 не прописаны.
И тема о 10 000 кубов склад. 10 000 кубов расхода в 1 крат вполне обычные установки.
Vano
А нужно это затем, чтобы при при приходе любого инспектора на объект не писать письма заказчику почему в разрез с инструкцией ВЦСПС нет однократного воздухообмена.
Вот пжста - есть- тока установив рециркуляцию и некий Димон спит спокойно и инспектор и проектировщик и заказчик.
silent
Цитата(ssn @ 13.6.2013, 15:03) *
зы. дак все же. откуда брали значения аэродинамических характеристик здания?

ssn, а вдруг проектные институты в состоянии сделать масштабную модель здания и продуть в аэродинамической трубе.

А можно наверное и не продувать, а в Ансисе каком нибудь и ему подобных рассчитать
ssn
задача расчета аэродинамики здания в программах мат моделирования безусловно интересная (и не такая и сложная учитывая развитие этих продуктов), и думаю ни одна крупная высотка без этого не строится (поиск условий резонанса частот собстенного колебания конструкций и колебаний от ветра)... в своё время в ансисе считали на резонанс конструктив для придорожной афиши в городе (ну на которых вешают билборды огромные) и даже по результатам расчета вносили какие то коректировки в проект.

но для сараев типа склада где эта инфильтрация по приченённому вреду близка к погрешности вычисления...
это уже переборррр. (с) матроскин

а так на самом деле достаточно дружественный интерфес сейчас у расчетных програм. например FlowVision. У меня практически сходу получилось смоделировать поток воздуха в вентиляторе (при помощи продавальщиков программы конечно... но думаю помучавшись и почитав форумы совсем немного можно было бы и самому доехать). И что удивительно расчет попал в точку на кривой характеристике.
Татьяна Удальцова
Цитата
Так как складское здание не есть производственное, то по действующим "бумагам" не определено сколько нужно крат и цифра 1 и цифра 0,1 не прописаны.

Открою "военную тайну". Складское здание - самое настоящее производственное.
Цитата
СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил должен соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации производственных и лабораторных зданий, производственных и лабораторных помещений, мастерских, а также складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов)

Одной из причин актуализации СНиП как раз и было отнесение складских зданий к производственным. И на них же распространяются требования
Цитата
4.6 Реализация технологического процесса и выполнение требований к микроклимату помещений должны осуществляться с учетом обеспечения экономного расходования энергоресурсов.

"Обеспечение экономного расходования" - это не просто общая красивая фраза, как было когда-то, а выполнение требований нормативных документов по этому самому экономному расходованию. Конкретно для складов - удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должна превышать 0.266 Вт/(м3*град). И это не привычная всем "отопительно-вентиляционная характеристика". Это жесткий показатель (для жилья он, например, 0.455) и достичь его если сделать "потеплее да пократнистее" не получится. Причем все должно быть подтверждено в разделе 10 (1) проектной документации пунктами от а) до г). Даже для складского здания.

Цитата
И тема о 10 000 кубов склад. 10 000 кубов расхода в 1 крат вполне обычные установки.

А неважно, сколько абсолютно кубов. Нормируются удельные показатели, отнесенные к кубу, причем для малых объемов их достигнуть сложнее.

"Вполне обычные", а также "а мы всегда так делали" - не техническое понятие. Проверяется соответствие действующим нормативным документам. Если в СНиП 31-04-2001 на Складские здания полностью исключен раздел 5 по ОВ (где и была 1 кратн), то про это надо было забыть уже 12 лет назад. Вот если внутри складского здания будут помещения другого назначения (например административные), то их и придется по своим нормам делать.

Это раньше можно было "а давай-ка вентиляцию помощнее сделаем". Теперь не проходит.
Странная Белка
Татьяна, ну похоже что умыли всех. Без шуток.
silent
Татьяна, уточните хоть для детсада, что за раздел 10 (1), на который Вы ссылаетесь все время. Если (1) - это Постановление 87, то там раздел 10 - по доступу МГН. Или Вы имели ввиду раздел Энергоэффективность?
ssn
аахааха. умыли. без шуток.
да да. все умылись smile.gif

ни одного ответа на прямые вопросы. умыватель какой то переодетый.
стиль общения - постоянные съезды. на любой вопрос возникает диалог про влияние фаз луны на среднестатистического человека.
но меня это веселит smile.gif
так что , с радостью обсужу с вами ещё что нибудь smile.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(silent @ 14.6.2013, 11:50) *
Татьяна, уточните хоть для детсада, что за раздел 10 (1), на который Вы ссылаетесь все время. Если (1) - это Постановление 87, то там раздел 10 - по доступу МГН. Или Вы имели ввиду раздел Энергоэффективность?

Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в действующей редакции Постановления 87. Оно ведь тоже периодически меняется. Раздел "Энергоэффективность" - жаргонное название, да в старых нормах применялось. То, что его и в новом СП 50.13330.2012 оставили, так это по недосмотру. "Товарищи ученые" считают ниже своего достоинства НПА смотреть. Мало пороли, панимашь ли. Шибко умные.

П87 "побивает" все СНиП и СП. Именно на соответствие состава проектной документации Постановлению и проверяет теперь экспертиза. До каждой буковки в описанных пунктах. А расчетную часть - на соответствие СНиП и СП - точно по их формулам, а не по чьим-то фантазиям.
ssn
а есть сейчас реинкарнация пособия к СНИП с расчетом инфильтрации? или отменённым пользуетесь?
ssn
Татьяна Удальцова, ну на самом деле интересно, как правильно то делать.
выложите расчет инфильтрации с привязкой к конкретному зданию.
ну поучавствуйте в образовании молодёжи.
не только мне интересно, я вас уверяю.
Vano
К вопросу о водных процедурах.
На сегодняшний день
складские здания и помещения следует проектировать по
СНиП 31-04-2001 Складские здания
1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации складских зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по СНиП 21-01), предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.
Настоящие нормы не распространяются на проектирование складских зданий и помещений для хранения сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и кинопленки, цемента, хлопка, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, сельскохозяйственной продукции, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников и зернохранилищ.
5.19. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СНиП 2.04.05

Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 4 (пункты 4.5, 4.7), 5 (пункты 5.1 - 5.8, 5.10 - 5.20).
Соответственно пункт 5.19 обязателен, но СНиП 2.04.05 заменен.
Далее смотрим замечательный СП. где
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.6.2013, 7:12) *
Открою "военную тайну". Складское здание - самое настоящее производственное.
Одной из причин актуализации СНиП как раз и было отнесение складских зданий к производственным. И на них же распространяются требования


СП 56.13330.2011 Производственные здания
1.1 Настоящий свод правил должен соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации производственных и лабораторных зданий, производственных и лабораторных помещений, мастерских (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), а также складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности, в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Складские здания ОТДЕЛЕНЫ по требованиям вентиляции от производственных
5.45 В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СП 60.13330*.

Теперь смотрим в СП 60.13330 требования по вентиляции к СКЛАДСКИМ зданиям и помещениям - кто какой воздухообмен нашел?

От того что в ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" есть требования и к детским садиком и к производству, детский садик не становиться производством, не так ли Татьяна?
zenat
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.6.2013, 16:47) *
Да еще резервирование надо, раз воздушное отопление.

А Вы 100% резервирование делаете при воздушном отоплении? Богато живете однако........
vik74
Цитата(ssn @ 15.6.2013, 22:03) *
Татьяна Удальцова, ну на самом деле интересно, как правильно то делать.
выложите расчет инфильтрации с привязкой к конкретному зданию.
ну поучавствуйте в образовании молодёжи.
не только мне интересно, я вас уверяю.


Присоединяюсь, я тоже почему-то считал что здания сейчас почти герметичные.
Татьяна, если это невозможно, то хоть дайте кокой-нибудь пример в личку, можно в pdf
alem
Цитата(vik74 @ 2.8.2013, 16:17) *
Присоединяюсь, я тоже почему-то считал что здания сейчас почти герметичные.


Замеры показывают, что если более-менее прямоугольно-кубическое однообъёмное здание визуально полностью открыто изнутри, т.е. дефекты оболочки просматриваются и устраняются, то воздухопроницаемость похожа на расчётную.+_50%, т.е. с учётом сложности измерения приемлемо. Упрощения, похоже, взаимокомпенсируются.

Как только появляется форма, начинаются грубые дефекты, вплоть до отсутствующих межпанельного заполнения, соответственно без устранения воздухопроницаемость растёт до неба.